Bonjour
Proprietaire d un profile autostar auros 478 de 2003, j ai depuis la fin de l ete 2025 un petit souci. La led orange qui devrait s allumer en orange ,( en bas a gauche) quand on veut se servir du chauffage ou chauffer l’eau ne s allume plus.
La led qui se situe au dessus et s’allume en rouge si probleme marche bien. Le chauffage (ventilo, tac du thermocouple, piezzo et allumage et soufflerie par bouches marche bien. J ai controle ma sortie exterieure et tout ok ( soufflerie et bruit de combustion).
Se peut il que ce soit seulement la diode HS? Je joins photo panneau commande . Actuellement le CC est en hivernage vide de son eau. Je precise que tous les mois j allume plaque cuisson+ frigo au gaz et fais tourner chauffage comme me l avait preconise un depanneur de Cc pour ne pas avoir de problèmes avec l huile dans le circuit gaz. Il sort rouler aussi une fois par mois pour entretien. Joins photo. Merci pour vos avis car j ai lu beaucoup de choses sur ce site et attends vos conseils.
SalutationsTraitement de : 1000001130.jpg…
Dans quel mode avez vous fait les essais ?
Actuellement sur photo , c’est à l’arrêt
??
Est ce que malgré la led rouge le chauffage et eau chaude fonctionne ?
Ou est la led rouge qui fonctionne ?
Cordialement
Thierry
marianne3
Bonsoir
Si la led est allumee en rouge , (en haut a gauche) c’est qu’ il y a un probleme.
c est quand je met le bouton qui bascule soit sur chauffage+ eau chaude, soit sur eau chaude seulement, que la diode orange (en bas a gauche) qui devrait s allumer jusqu’a ce que la temperature de l eau demandee soit atteinte qui ‘ne s’allume plus. Apres normalement, elle s’eteignait. La diode rouge de probleme ne s’ allume pas. Le chauffage fonctionne et l eau est chaude aussi.
Salutations
Commander par le connections des fils , les défaire et refaire voir si cela peut résoudre le disfonctionnement
Cordialement
Thierry
marianne5
Bonjour
Je voudrais remercier thierry-16 pour ses reponses et documentation sur mon probleme. Je n arrive pas a repondre directement. Merci
Salutations
thierry-166
Bonjour
J’ai bien noté vos remerciements.
Merci a vous pour cela .
Pour répondre à une personne en poste visible ,
Flèche en bas du message
Pour message en privé
Clic sur l’icône du pseudo .
Message en direct .
Cordialement
Thierry
marianne7
Bonjour
Est ce q
ue la fiche avec fils colores correspond au brochage en J9 de la carte electronique du truma 6002? Je vous joins les photos de mon truma.
Merci
Si la sonde d’ambiance est indépendante c’est le deux grosses cosses en vert
Si elle est intégré à la commande , cette commande est en haut à droite en mauve
Cordialement
Thierry
marianne9
Bonjour
Je suis retournee au camping car et ai demonte bouton de commande. Ci joint photos. Par contre pour demonter broche avec petits fils, il faut demonter la carte electronique…et je n ose pas y toucher. J ai juste donne un petit coup bombe contacts vers fils blanc et marron, laisse secher. J ai remonte le tout et teste en rallumant general mais pas de led orange qui s allume. Sous le bouton de commande, il y a a droite un petit truc qui semble une sonde?
Bonjour
Suite a mon probleme de led orange qui ne s’allume plus a la mise en route du chauffage ou eau chaude
J ai demonte le boitier et la prise et amene a un electronicien cet a.midi. il me disait qu il etait tres rare qu’une led ne marche plus. Avec le document fourni par thierry-16 il a teste en faisant deux soudures et la led s est effectivement allumee. Il va refaire toutes les soudures pour garantie car le CC est de 2003…Le chauffage et eau chaude fonctionnait quand meme. Je dois recuperer le tout semaine prochaine et tester en esperant que ca remarche. Je vous dirais.
SalutationsTraitement de : 1000001182.jpg…
thierry-1611
Bonjour ttes ts marianne .
Pour retirer le connecteur , il y a des petites langettes , écarté les plastiques avec une pointe de couteau ou un tournevis plat .
J’aperçois en parallèle votre message pour refaire les soudures des LEDs par un spécialiste.
Cordialement
Thierry
marianne12
Suite a mon probleme de led orange qui ne s’allume plus : j ai recupere boitier de commande trumatic noir chez l electronicien qui a refait les soudures et nettoye bouton a bascule rouge de position chauffage ou eau chaude seule. J ai tout remonte apres coup de bombe contact sur la fiche, remis camping car en eau, allume gaz. Cuisiniere et frigo ok. Chauffage ok, 2 ventilations, boutons thermostat marche. Mais toujours pas de Led allumee. Elle s’allumait et quand la temperature voulue etait atteinte, elle s éteignait.peut etre cela vient il d une sonde temperature eau dans boiler? Possible d apres electronicien. Voir si eau chaude chauffe en position eau chaude sans chauffage. Si oui, alors defaut mineur…quelqu’un sait il ou se trouverait cette sonde temperature? Contacts sur carte mere,? C est un truma 6002 de 2003.
Merci pour votre aide
thierry-1613
Bonjour @ ttes ts .
Extrait du sujet
Sondes …
Thierry
marianne14
Bonjour et merci pour votre aide. J ai deja ces documents. Je voudrais juste savoir ou se trouve la sonde de temperature eau sur truma. J ai cherche dur internet il existe ine sonde pour cet appareil avec 3 fols orange mais je n arrive pas a voir ou ils pourraient se touver. …
Apparemment votre, eau chaude chauffage fonctionne , seul le voyant ne fait pas son job .
Le signal de la led est donné par la carte principale via le connecteur de la commande .
Entre commande et carte il y a un autre connecteur .
Cordialement
Thierry
marianne19
Oui mais il doit etre noye dans la construction du camping car…je vais voir si sous les banquettes je vois le cable gris d ou sortaient la broche connectee au boitier de commande ni
Bonjour
Hier j ai rallume eau chaude uniquement pour voir si ca chauffait bien sans led…au bout d une vingtaine de minute l eau etait chaude. La chaudiere s est rallumee sans souci. Donc tant mieux. Reste le mystere de cette led…bon week end et encore merci.
Salutations
D’après les explications
Le voyant orange ne s’allume quand mode chauffage et eau chaude 60° , temps que l’eau n’est pas a température .
Donc à froid , allumer le Truma directement sur chauffage et eau chaude 60° voir si la première partie de monté en température est avec ou sans ce voyant .
Pour l’essai des LEDs
Déposez la commande
Bouton mode sur sur arrêt .
Peu importe température eau et molette chauffage.
Avec une pile 9v pour votre sécurité ou 12v attention aux fils …
Bonjour
J ai demonte boitier de commande et enleve delicatement broche avec les fils. J ai tout amene cet amidi a un electronicien. ill m a dit que c’etait bizarre qu une led grille… je lui ai donne votre documlent avec cablage, il etait tres content. Il a aussitot fait 2 soudure pour tester et la la led s est bien allumee. Il m a propose de refaire toutes les soudures pour 30 euros et etre sur que ca ne vienne pas de la. Donc j attends la semaine prochaine pour recuperer ce boitier et remettre tout en place. En esperant que ca aura solutionne le probleme.
Merci pour votre aide.
Salutations
marianne25
Bonsoir
Nouvelle panne aujourd’hui. Comme tous les vendredi avec beau temps j’ai sorti camping car et fait tourner gaz. Frigo+ feux cuisson ok. J’ai rallume chauffage. Position 25 deg car chaud dehors en plein soleil. Expulsion gaz brules ok. Clac termocouple ok
Plus de train d’etincelles…seulement un ou deux tic faibles, plus comme avant. Ca s’allume. Je controle cheminee dehors. J’entends bien gaz allume. Par contre quand j’ai voulu baisser thermostat pour verification que ca coupait bien comme semaine avant, impossible de baisser meme bouton au minimum. . J.ecoute dehors a la cheminee et gaz fonctionne toujours
.ai bouge fiche commande sur carte electronique. Demonte a nouveau boitier commande noir pour bouger fiche blanche avec fils de toutes couleurs. Remonte. Ai manipule bouton a bascule, bouton eau a 40 ou 60 degres, eteint, rallume. Voyant rouge s’allume en position chauffage ou meme eau seulement. J’eteint et rallume position chauffage, plus de voyant rouge allume ni sur eau position eau chaude seule. la batterie est a 13,5. Quelles sont vos idees? merci
thierry-1626
Bonsoir Marianne
Ce que vous avez décrit me laisse penser à un fonctionnement normal .
Je n’ai pas les timings donc difficile .
Mais vous avez démarré en mode gaz chauffage , donc eau chaude ! ,
Vous avez tourné le bouton pour baisser le chauffage mais il était en fabrication d’eau chaude donc il a continuer a fonctionner.
En débranchant les fils il est passé en erreur donc normal la aussi .
Vous avez arrêté et redémarrage il refonctionne .
Donc tout est comme avant pour moi , vous ne savez pas si il fait du chauffage ou eau chaude …
Le problème de la led orange , jaune , vous n’avez pas précisé si résolu par les soudures ou pas .
Pour votre disfonctionnement temporaire je pense être dans la réalité , mais je n’ai pas la science infuse … je suis humain et capable de me tromper .
Cordialement
Thierry
marianne27
Merci pour vos reponses. Ce qui m’inquiete est que je n’arrive pas a couper chauffage en tournant bouton du thermostat mais peut etre que je ''ai pas artendu assez longtemps que le systeme chauffe pour baisser temperature… Voyant orange tqui s’eteint quand temperature eau atteinte toujours pas actif…bonne soiree.
thierry-1628
Bonjour .
Si dessus , je nous n’avons pas le détail sur le temps entre les actions .
Si vous allumez le chauffage , il y a l’eau chaude qui démarre .
Faîte plutôt un démarrage eau a 60° .
45mn après , il doit être en arrêt l’eau est chaude
Mettre en chauffage , 25° quelques minutes , puis descendre la consigne au minimum , là il doit couper sa régulation.
Sauf si dans le camping car la sonde d’ambiance détecte une température plus basse que le thermostat . Si il y a 5° au niveau de la sonde , le chauffage continuera à fonctionner .
Avez vous fait un test led en direct comme décrit dernièrement ?
Bonjour
Non car je ne sais pas comment faire. J ai un multimetre que j avais achete pour controler batterie cellule. Pour faire ces controles il faut laisser prise blanche branchee au boitier noir?. Vous parler d une pile 9 volt. Comment l’installer? La sonde temperature est petit ergot qui depasse a gauche.Merci pour votre aide