Bonjour
pour info, j’ai eu le même type de panne et pour faire court car j’ai du chercher…
j’ai démonté la sortie extérieur des gaz brûlés et j’ai adapté un morceau de tuyau d’arrosage ( environ 1,50 mètre sur un embout d’aspirateur.
Ensuite introduire le tuyau dans la canalisation (cheminée) et mettre en marche l’aspirateur.
attendre quelques minutes et relancer la chaudière (aspirateur éteint).
renouveler l’operation si elle ne démarre pas tout de suite.
En ce qui me concerne, la chaudière a redémarré quelques instants et c’est à nouveau arrêtée. Le peu de chaleur a permis au morceau de tuyau d’ être plus flexible. Celui ci une fois enfoncé sur un mètre, j’ai à nouveau remis en service l’aspirateur pendant 3 à 4 minutes.
Ensuite j’ai enlevé le tuyau de la gaine de la sortie chaudière et j’ai redémarré le chauffage et bingo cela a fonctionné.
La raison de cette panne qui semble connue de certains pro c’est que certains insectes avec carapaces s’introduise dans la gaine d’évacuation des gaz brûlés.
Solution: en hivernage fixer un couvercle de boîte à camembert sur la sortie des gaz brûlés.
Bien cordialement
Attlos